檩条和墙梁设计计算时,未按《门式刚架规程》的附录A计算风荷载,也未考虑风吸力的不利影响时应如何解决。

已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

原因分析:门式刚架轻型钢结构房屋属于低矮房屋范畴,进行风荷载计算时所需要的风荷载体形系数,由于我国现有的资料不完备,《门式刚架规程》CECS102建议采用美国MBMA手册中的规定,并作为附录A列于规程中。为和MBMA手册配套,《门式刚架规程》要求将我国现行国家标准《荷载规范》GB50009的基本风压值乘以综合调整系数1.05。
改进措施: 进行门式刚架轻型钢结构房屋檩条和墙梁设计计算时,取自《荷载规范》第7.1.2条的基本风压值应乘以1.05的综合调整系数,风压高度变化系数按《荷载规范》第7.2.1条和第7.2.2条的规定采用,当高度小于10m时,按10m处的数值采用;风荷载体型系数,考虑内、外风压最大值的组合,且含阵风系数,按《门式刚架规程》附录A的A.0.2条的规定采用。
在风吸力作用下,冷弯薄壁型钢檩条下翼缘受压时,当屋面能阻止檩条上翼缘侧向位移和扭转时,可偏安全地按《薄壁型钢规范》GB50018的公式(8.1.1-2)进行验算。墙梁的设计计算与檩条类同。
 