欢迎您来到话梅糖工程服务众包平台!

装置内火炬总管的布置有何特殊要求

已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

1.装置内火炬总管一般布置在主管廊上层的边缘,或沿管廊柱成T型管家支撑火炬总管;
2.火炬总管应坡向装置边界线处的分液罐或全场火炬总管,且不宜有袋形,若有袋形则需考虑排液措施;
3.确定火炬总管位置时,要考虑安全阀及其排放高度应高于火炬总管,且不宜有袋形,排放管应顺介质流向45°斜接到火炬总管顶部,尽可能地减少局部阻力;
4.当火炬总管在装置边界线处设有8字盲板和切断阀时,应在切断阀前(装置内测)设置DN20~40的排凝管,并在根部设置双切断阀,凝液应回收,不易随意排放;
5.火炬总管应在可能吹扫前部管道的端部设蒸汽或氮气吹扫,当扫线介质为蒸汽时,火炬总管应设置水平敷设的π型弯或补偿器;
6.火炬总管应有防止滑落的管卡或挡块;
7.火炬总管上不得有死角,当改变管道走向时,应采用R≥1.5DN弯头。