.地下汽车库4000 m2,设二个2000 m2的防烟分区,每个防烟分区分别设置排烟风机。问消防补风风量如何计算?

已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

(1)      消防补风风量应为一台排烟风机风量的50%以上;
(2)      消防补风风量应为二台排烟风机风量之和的50%以上。
对于按(1)进行设计的车库,如果二个防烟分区都受有烟气时,补风量不足。
对于按(2)进行设计的车库,如果只有一个防烟分区有烟而排烟时,补风量过大,能够将烟气扩散到另一个防烟分区。
建议采用双速风机,低速风量满足一台排烟风机排烟时的补风要求,高速风量满足二台排烟风机排烟时的补风要求。但是当二个防烟分区面积相差较大时,风机选型困难。
按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.7条规定,机械排烟补风量不宜小于总排烟量的50%