仓库自动喷水灭火系统的设置

什么是高架仓库?20米高的高架仓库如何设置自动喷水灭火系统?当储存橡胶时如何考虑?
已邀请:

Vanessa

赞同来自:

高架仓库:货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。

gclucy

赞同来自:

货架内及屋面需要设置喷头。 货架内喷头自地面起每4m高度处设置喷头。

永远阳光

赞同来自:

屋顶采用快速相应喷头,流量系数为K=200,喷头最大间距为3.7m,作用面积内开放喷头数为12只,喷头最低工作压力为0.35MPa。 货架内采用玻璃泡喷头,流量系数为K=115,货架内开放喷头数为14只,喷头最低工作压力为0.1MPa。