欢迎您来到话梅糖工程服务众包平台!

管道布置时管道焊缝的设置应注意什么?

已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

管道对接焊口的中心与弯管起弯点的距离不应小于管道外径,且不小于100mm;
管道上两相邻对接焊口的中心间:
1.对于公称直径小于150mm的管道不应小于外径且不得小于50mm;
2.对于公称直径大于或等于150mm的管道,不应小于150mm;
环焊缝距支吊架边缘净距不应小于50mm,需要热处理的焊缝距支吊架的最小净距应大于焊缝宽度的5倍,且不小于100mm
 

轻舞飞扬

赞同来自:

几个标准有不同规定,GB50316 GB20801