欢迎您来到话梅糖工程服务众包平台!

双联锁预作用系统是否可以用于国内项目

双联锁预作用系统NFPA13中有所介绍,而自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001中4.1.4条规定,预作用系统仅可单联锁启动。如在国内用双联锁启动系统,审查是否会提出意见?
已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

自喷规范4.1.4条要求,预作用系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动。为单联锁。