钢筋混凝土框架结构屋顶加建一层钢结构,PKPM2010怎么建模?

五层钢筋混凝土框架结构。甲方要求屋顶加建一层作为会议室,由于跨度近24米(不允许中间设柱),现考虑采用钢结构门式刚架,请问PKPM2010怎么建模,是在原结构上建立一个空间模型,还是单独计算钢结构,再把柱底内力加在混凝土柱顶上呢?
已邀请:

小工

赞同来自:

一、若加层的结构体系为钢结构,因抗震规范不包括下部为钢筋混凝土、上部为钢结构的有关规定,两种结构的阻尼比不同,上下两部分刚度存在突变,属于超规范、超规程设计,设计时应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行,即需由省级以上有关部门组织的建设工程技术专家委员会进行审定。
二、若仅屋盖部分采用钢结构,整个结构抗侧力体系仍为钢筋混凝土,则按照规范第六章的有关规定进行抗震设计。此时尚应注意因加层带来结构刚度突变等不利影响,进行验算,必要时对原结构采取加固措施。

Alone123

赞同来自:

柱子用钢筋混凝土,屋架用轻钢,整个还算钢筋混凝土结构,但要注意风载的计算。

菜鸟10号

赞同来自:

1.首先,轻钢结构和砼框架混合是很难在SATWE模拟计算的,失真。很多人硬着头皮计算,计算结果则是离奇古怪。
2.轻钢结构都是恒载风载起控制作用,地震力不起控制作用的。那么两个体系就可以剥离来计算了,在砼框架屋顶节点增加恒载和风载形成的弯矩剪力轴力,来进行模拟计算。一般都可以过。