你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
欢迎您来到话梅糖工程服务众包平台!
登录
注册
我是发包商
发布任务
雇佣服务商
我发布的任务
我是接包商
寻找任务
我承接的任务
网站导航
发包方
我有发包需求
发包流程
使用方法
接包方
接包商入驻
寻找任务
合作伙伴
接包赚钱(说明)
平台服务
发布需求
任务大厅
职位大厅
服务商
话梅问答
专家咨询
线下工作室
标准规范查询
工程服务
工程实习
企业降本利器
招聘服务
网络工作室
找工作
交易保障
身份认证
资质审查
技能审核
资金安全
资讯中心
网站公告
网站协议
政策法规
安全交易
行业资讯
微信公众号
官方微博
小程序
推荐浏览器
公司
关于我们
联系我们
合作伙伴
推广动画
意见提交
找任务
找任务
找服务商
搜索
热门搜索:
工程设计
其他
专业任务
工程设计
压力容器
或者
发布需求
切换导航
首 页
发布需求
任务大厅
服务商
话梅问答
专家咨询
网络工作室
标准规范
工程服务
企业降本利器
招聘服务
找工作
搜索
找任务
找任务
找服务商
或
发布任务
登录
注册
切换导航
首 页
发布需求
寻找任务
直接雇佣
话梅问答
专家咨询
更多
标准规范查询
工程服务
工程实习
企业降本利器
招聘服务
网络工作室
找工作
线下工作室
输入关键字进行搜索
搜索:
发现
话题
· · ·
全部
需求快讯
默认分类
工艺系统
管道工程
土建工程
仪表电气
环境工程
费用估算
化工机械
项目管理
谈天论地
网站公告
加热炉的布置一般要求是什么?
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
1 个回复
远眺2019
赞同来自:
加热炉的布置应符合下列要求:
(1)明火加热炉宜集中布置在装置的边缘井靠近消防通道,且应于可燃气体、液化烃、甲B类液体设备的全年最小频率风向的下风侧;
(2)加热炉与其他明火设备应布置在一起;
(3)几座加热炉可按炉子中心线对齐成排布置。两座加热炉净距不宜小于3m;
(4)当采用机动维修机具吊装加热炉炉管时,应有机动维修机具通行的通道和检修场地。对于带有水平炉管的加热炉,在抽出炉管的一侧,检修场地的长度不应小于炉管长度加2m;
(5)加热炉外壁与检修道路边缘的间距不应小于3m;
(6)对于设有蒸汽发生器的加热炉,汽包宜设在加热炉顶部或邻近的构架上;
(7)加热炉与其附属的燃料气分液罐、燃料气加热器的间距,不应小于6m;
(8)当加热炉有空气预热器、鼓风机、引风机等辅助设备时,辅助设备的布置应不妨碍其本身和加热炉的检修;
(9)加热炉与露天布置的液化烃设备间的防火间距不应小于22.5m,当设备之间设置非燃烧材料的实体墙时,其间距可减少,但不得小于15m。实体墙的高度不宜小于3m,距加热炉不宜大于5m,并应能防止可燃气体窜入炉体;
当液化烃设备的厂房或甲类气体压缩机房朝向加热炉一面为封闭墙时,加热炉与厂房的间距可减少,但不得小于15m。
要回复问题请先
登录
或
注册
发起人
yuan
今日头条:话梅糖工程众包
关注我们的微博
扫描我们的微信
微信公众号:话梅糖工程众包
微信ID:huameitangcom
相关问题
装卸站总管的布置要求
水封罐工作原理是什么
满足甲方要求
工艺设备的竖向布置,要考虑的原则
泵配管的一般要求
价值工程是什么
压力计接口要求
伴管布置要求
过滤机的选用要求
为防止泵产生汽蚀和使泵入口管道不存在气袋,要满足哪些要求
厂房的门的要求
问题状态
最新活动:
2019-08-23 11:52
浏览:
1396
关注:
2
人
天津话梅糖网络科技有限公司
津ICP备15007254号-1
扫一扫在线咨询
1 个回复
远眺2019
赞同来自:
