你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
欢迎您来到话梅糖工程服务众包平台!
登录
注册
我是发包商
发布任务
雇佣服务商
我发布的任务
我是接包商
寻找任务
我承接的任务
网站导航
发包方
我有发包需求
发包流程
使用方法
接包方
接包商入驻
寻找任务
合作伙伴
接包赚钱(说明)
平台服务
发布需求
任务大厅
职位大厅
服务商
话梅问答
专家咨询
线下工作室
标准规范查询
工程服务
工程实习
企业降本利器
招聘服务
网络工作室
找工作
交易保障
身份认证
资质审查
技能审核
资金安全
资讯中心
网站公告
网站协议
政策法规
安全交易
行业资讯
微信公众号
官方微博
小程序
推荐浏览器
公司
关于我们
联系我们
合作伙伴
推广动画
意见提交
找任务
找任务
找服务商
搜索
热门搜索:
工程设计
其他
专业任务
工程设计
压力容器
或者
发布需求
切换导航
首 页
发布需求
任务大厅
服务商
话梅问答
专家咨询
网络工作室
标准规范
工程服务
企业降本利器
招聘服务
找工作
搜索
找任务
找任务
找服务商
或
发布任务
登录
注册
切换导航
首 页
发布需求
寻找任务
直接雇佣
话梅问答
专家咨询
更多
标准规范查询
工程服务
工程实习
企业降本利器
招聘服务
网络工作室
找工作
线下工作室
输入关键字进行搜索
搜索:
发现
话题
· · ·
全部
需求快讯
默认分类
工艺系统
管道工程
土建工程
仪表电气
环境工程
费用估算
化工机械
项目管理
谈天论地
网站公告
离心泵的正常开启步骤应该是?
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
1 个回复
远眺2019
赞同来自:
·
确认离心泵处于热备用状态,已送电
·
确认离心泵轴承箱油位正常
·
全开进口阀,灌泵对泵进行排气,直到气体排尽
·
确认出口阀是关闭状态,启动泵
·
确认电流正常,现场无机械杂音,泵出口压力表正常
·
缓慢打开出口阀,直到全开,确认泵无异常
要回复问题请先
登录
或
注册
今日头条:话梅糖工程众包
关注我们的微博
扫描我们的微信
微信公众号:话梅糖工程众包
微信ID:huameitangcom
相关问题
上部建筑为多层公共建筑,楼梯间为普通楼梯间(有可开启外窗),地下室无窗楼梯间是否应设加压送风?
商场、超市等建筑的一层入口的大门是否可计入自然排烟的可开启外窗面积?
密闭内走道,但朝向内走道的房间有可开启的外窗,内走道按规定设置机械排烟系统时根据GB50016-2006之9.4.4是否设机械补风系统?
一座普通办公楼,设置空气调节系统,采用多联机形式,不做新风系统,新风由室内门窗开启来调节,这样做可以吗?
大于5000㎡丁类厂房要排烟,但是此类厂房一般为钢结构厂房,较高,上下2层窗,高窗一般难以手动开启。按GB50016第9.2.4条,作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方。如何审查?
规定塔式高层住宅的剪刀楼梯间无论有无可开启外窗均应设加压送风,则单元式高层住宅相同的剪刀楼梯间如何处理?
离心泵气蚀和汽缚的定义及预防措施
在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?
离心泵的运转正常效能良好包括什么内容?
轴流深井泵是轴流泵还是离心泵,市场上有这种泵吗?
为什么离心泵启动时必须关闭出口阀?
问题状态
最新活动:
2019-08-07 12:29
浏览:
790
关注:
2
人
天津话梅糖网络科技有限公司
津ICP备15007254号-1
扫一扫在线咨询
1 个回复
远眺2019
赞同来自:
· 确认离心泵轴承箱油位正常
· 全开进口阀,灌泵对泵进行排气,直到气体排尽
· 确认出口阀是关闭状态,启动泵
· 确认电流正常,现场无机械杂音,泵出口压力表正常
· 缓慢打开出口阀,直到全开,确认泵无异常