欢迎您来到话梅糖工程服务众包平台!

高压电动机一般应装设什么保护

高压电动机一般应装设什么保护
已邀请:

gclucy

赞同来自:

1)电流速断保护--电动机定子绕组相间短路的保护,一般用于2000kW以下的电动机,动作于跳闸.
2)纵联差动保护--对于2000kW及以上的电动机,或2000kW以下电动机的电流速断保护的灵敏度满足不了要求时,采用差动保护来对电动机内部及引出线相间短路进行保护,动作于跳闸.
3)过负载保护--预防电动机所拖动的生产机械过负荷而引起的过电流,动作于信号或带一定时限动作于跳闸.
4)单相接地保护--在小接地电流系统中,当接地电流大于5A时,为预防电流电动机定子绕组单相接地故障的危害,必须装设单相接地保护,接地电流值为5A~10A时,动作于信号;接地电流大于10A时,动作于跳闸.
5)低电压保护--防止电压降低或中断电动机自启动的保护,动作于跳闸,可根据需要装设。

Adolpher

赞同来自:

对于1000V及以上的厂用电动机应装设由继电器构成的相间短路保护装置,通常采用无时限的速断保护,并且一般用两相式,动作于跳闸。容量2000KW及以上的电动机或2000KW以下中性点具有分相引出线的电动机,当电流速断保护灵敏系数不够时,应装设差动保护。过流保护:当电动机装设差动保护或速断保护时,宜装设过电流保护,作为差动保护或速断保护的后备保护。对于运行中易发生过负荷的电动机或启动、自启动条件较差而使启动、自启动时间过长的电动机应装设过负荷保护。低电压保护主要是为了当电源电压短时降低或中断后的恢复过程中,为了保证主要电动机的自启动,通常应将一部分不重要的电动机利用低电压保护装置将其切除。另外,对于某些负荷根据生产过程和技术安全等要求不允许自启动的电动机也利用低电压保护将其切除。