装置内放空管道与放空总管如何连接?

装置内各个安全阀放空后,汇总到放空总管,一般大于DN40的管道采用45度斜插至放空总管,此处采用什么管件来连接?如果采用开口焊接,是否需要补强?什么情况需要补强?
已邀请:

Vanessa

赞同来自:

一般管径相差两个等级直接开口,因为压力低,不用补强。其余可以用标准三通。

Alone123

赞同来自:

一般用45度斜三通,开口焊强度不够,补强计算比较麻烦。

逝水无痕

赞同来自:

放空总管的直径都比较大,主管和支管的管径差异大,采用三通成本高而且焊接焊口多,所以一般采用开斜三通,大直径支管可以采用补强,小直径可以采用45度支管台。