18层住宅中,排水立管穿楼板按照图集要求,需要预埋带翼环的钢套环。可是那样的话因为是18层住宅,土建的误差加上预埋时的误差,有可能会导致安装立管时有的对不上预留孔。有没有什么好的方法?(现场的做法是直接预埋大两级的塑料套管,安装时先封堵一半再把不带翼环钢套环放下去)
已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

1、主体结构施工时直接留洞
2、管道安装时从顶往下吊垂线确定各层套管的具体定位尺寸精确到毫米,原先留洞如有留偏的要剔凿修正
3、安装立管同步放置套管
4、套管与立管之间调节到同心同轴,且标高准确(套管底与结构板底相平,套管顶高出装饰完成面20或50)
5、套管外二次灌浆封堵严密,经闭水试验合格
6、套管与立管之间用防火材料填塞封闭。