耐火等级为一级的丙类多层厂房,中间仓库为丙类2项物质,根据生产流程需要,厂房建筑面积必须为9000平方米,其中中间仓库4800平方米,中间仓库应满足规范3.3.6中的第4条,设计上怎么考虑才能满足生产需要?

建筑设计中经常遇到厂房与仓库合建的问题,当厂房仓库合建时需依据建规3.3.6条规定的中间仓库进行设计,如何依据规范合理设计?
已邀请:

挖掘机

赞同来自:

厂房内设置自动灭火系统,根据建规3.3.3条规定厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。本工程将厂房总建筑面积设计为9000平方米,中间仓库设计建筑面积为4800平方米,再在厂房内做自动灭火系统可满足生产及业主要求。

Sallybye

赞同来自:

为实现厂房和仓库的面积要求,可采用防火墙分隔,防火间距不限来实现,按规范3.4.1注2等高或较高一侧采用防火墙时,防火间距不限。