欢迎您来到话梅糖工程服务众包平台!

液氯储罐需要做封闭厂房,厂房墙体是用实体砖墙还是轻质防爆墙?

液氯储罐厂房生产类别是乙类,但是要求封闭,轻质防爆墙密封性不好,实际工程墙体如何做?
已邀请:

machao2850

赞同来自:

高人们能否提供液氯储罐封闭厂房项目实际案例供参考考察,液氯太危险比较慎重,望谅解理解!

Jackson

赞同来自: xxh zc12123 machao2850

液氯定为乙类是因为其有毒性,而非爆炸危险性,液氯挥发后的氯气属于助燃气体而非易燃易爆气体,所以液氯的封闭厂房可以不考虑泄爆

machao2850

赞同来自: zc12123

液氯厂房要求封闭,事故时设置了风机抽气输送到事故吸收系统处理。请问正常情况时需要再设置换气通风,当事故时连锁停止吗?如果设置换气通风,会不会造成封闭厂房设置必要性问题了。

elllate1234

赞同来自: zc12123

首先目前的液氯厂房的通风问题的设计方案是:采用事故通风设计,事故通风是个全面通风的概念,设计原则是根据要求的换气次数来选择通风设备,与有害气体报警连锁控制区域内所有风机自动开启,同时在室内外同时设置开关。事故风机在平时状态下兼做正常的换气通风,可以实现单独开启。另外风机排风至吸收系统处理系统,应该是个局部通风的概念,该风机应该是一直开启的状态;事故状态也可由局部通风和全面通风共同达到事故通风换气次数的要求。