请问怎么理解新规范对于建筑物贴邻布置的?

新建规表3.4.1附注第二条关于建筑贴临布置增加了这么一句:甲乙类厂房(仓库)不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻。
3.3.5条为“办公室、休息室等不应设置在甲乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级…………”
已邀请:

卡梅隆安东尼

赞同来自:

体会规范编制人的初衷是除了3.3.5条规定确需的办公室、休息室可以贴邻外,其他的不允许贴邻。其他的应该指民用建筑,这条在5.2.1条里体现了,民用建筑不能布置在甲乙类厂房(库)附近,更别说贴邻了。

Sallybye

赞同来自:

贴邻,不一定做两面墙,一面也可以,墙体共用。

yangju15

赞同来自:

1、从建规制定的初衷,应该是甲乙类厂房(仓库)应该单独建设,不应与其他类建筑靠近建设,因为甲乙类建筑太危险了,出现火灾、爆炸的几率比较大,单独建设更为安全。
2、出现“3.3.5条规定确需的办公室、休息室可以贴邻外,其他的不允许贴邻”这个问题,因为在实际工程项目中,有些甲乙类厂房需要人员守护,不能离开太远,所以在规范上开了一个口子。就像《石规》中“5.2.23 甲、乙类物品仓库不应布置在装置内。若工艺需要,储量不大于5t的乙类物品储存间和丙类物品仓库可布置在装置内,并位于装置边缘”这就是当时制定规范时为了炼油装置而开的口子。规范也是人制定的,在考虑本质安全的同时,也要考虑生产的实际需要。所以,限制了存储量不大于5t。
3、关于贴邻,相邻,等词汇的使用。这两个词都代表了两个建筑比较近。贴邻存在两种情况,也就是楼上讨论的是用一个墙隔开还是各自建设各自的墙体。到底采用一墙还是两墙,应根据两个建筑的结构形式和墙体材料情况确定,如果一个是砖混结构一个是排架结构,可能因为沉降量量的不同和墙体材料的不同,相互借用一个墙体不太合适,此时,就应各自建墙,其中一面墙应采用耐火极限不小于3小时的抗爆墙。如果可以共用,那么这个共用墙体采用耐火极限不小于3小时的抗爆墙即可。此墙已经起到防火和抗爆的作用,再咬文嚼字再做一堵墙没有意义。
4、对于这种情况是按照2个建筑还是1个建筑。因为,这两个建筑是因为土地紧张或者生产需要而结合到一起,但是,在建筑设计过程中,两个建筑是用抗爆墙隔开的,其各自内部疏散、防火分区、通风排烟、火灾报警等等都是独立分区设计,各自功能性质等也不同,所以,在进行与周边距离控制应按照两个各自的建筑进行控制。