欢迎您来到话梅糖工程服务众包平台!

对接地装置连接的要求有哪些?杆塔接地装置的防腐一般有哪些要求?

已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

在钢筋混凝土杆中,所有地线横担、导线横担、横、斜拉杆等所有的铁件均应可靠地与接地引下线连接,普通电杆在横担处,设有穿孔(钢管),在下部有与内部钢筋焊接在一起的接地螺栓,以保证地线、导线横担能与接地装置可靠连接。 接地装置连接应严密可靠,除必须断开处以螺栓连接外均需焊接,采用搭接焊,搭接长度圆钢为直径的6倍;双面施焊,扁钢为带宽的2倍;四面焊。 防腐要求: (1)土壤腐蚀性较弱的地区,接地引下线的垂直部分和接地装置的焊接部分应做防腐处理,接地引下线一般采取热镀锌处理。做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 (2)敷设在腐蚀性较强场所(如尿素、盐碱化工厂等)的接地装置,应采取热镀锌防腐,或适当加大截面。接地回填尽可能采用腐蚀性较小的土壤。 (3)当接地土壤电阻率较高需采用降阻剂时,降阻剂必须符合国家现行技术标准,并有合格证件,应严格按照厂家使用说明书规定的操作工艺施工。 (4)运行单位应定期检查接地装置地下部分的锈蚀情况,对严重腐蚀者应进行处理或更换。